Toshiba Klima Arıza Kodları

classic Klasik list Liste threaded Çizikli
1 mesaj Seçenekler
Cevap | Çizikli
Bu gönderiyi diğer görünümünde aç
|

Toshiba Klima Arıza Kodları

tcarif
Bu konu güncellendi de .

Toshiba Klima Arıza Kodları


Toshiba marka klima ürünlerinde karşılaştığınız hata ve arıza kodlarını aşağıda sıraladık.

Her türlü sorunlarınızda müşteri hizmetlerimizi arayarak yardım alabilirsiniz.

Arıza Kodları
E01 Uzaktan kumanda ile iç birim arasında iletişim yok. (Ana iç birim kapanmış olabilir)
E02 Mahalli kontrol aleti arızası – mesajlamıyor
E03 Ana iç ünite A-B’ye data girmiyor (E01 arıza gösterebilir)
E04 İç ünite (ikiz röle hariç) dış üniteden hiçbir iletişim almaz; Dış ünitenin deşarj borusuna klixon da ilave edebilir
E08 Yinelenen iç ünite adresi
E09 Bir gruba bağlı 2 mahalli kontrol aleti – her ikisi de master olarak yapılandırılmıştır
E10 İç ünite PSB arızası
E18 Ana iç ünite ile bağımlı iç ünite veya üniteler arasındaki iletişim hatası

F01 İç ünite TCJ (Sıvı) sensörü hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür
F02 İç birim TC2 (Buhar) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür
F04 Dış birim TD (Boşaltma) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür
F06 Dış birim TE (Makara) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür
F08 Dış birim TO (Ambient) sesnor hatası (Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ cinsinden ölçülür
F10 Kapalı birim TA (Dönüş Havası) sesnor hatası) Açık veya Kapalı devre – direnç kΩ olarak ölçülür

toshiba klima operation ışığı
F29 İç birim PCB arızası
H01 Dış birim inverter kompresör aşırı akım idrak etti
H02 Ana dış birim aşırı akımı, çalıştırıldıktan kısa bir müddet sonra belirledi
H03 Akım boşta iken Ana dış birimde akım belirledi
H06 Dış birim Ps sensörü tarafından alçak basınç idrak etti (0,2 bar-n 2,9 psig)

toshiba klima pre def ışığı yanıyor
L03 İç birim Grupta çoğaltılmış ana iç birimler
L07 Önceden tek bir birim olarak ele alınan bir grup birimde iç birim – kontrol adresleme
L08 İç birimler ayarlanmamış adresler – adresleme kontrol edin
L09 İç birimlerin kapasitesi ayarlanmadı (DN Kodu 11’i kontrol edin)
L29 Dış birim IPDU hatası (İdrak eden IPDU birimlerinin sayısı azaltıldı)
L30 Giriş 1 dakika süresince kapalı PCB CN80 devresinde
L31 Dış birim PCB hatası

P01 İç birim fan motor hatası
P03 Dış birim Yüksek deşarj sıcaklığı (TD1 115 ° C’yi aştı)
P04 Dış birim Yüksek basınç anahtarı etkinleştirildi (Dijital / süper dijital inverter birimlerinde TE sensöründe yüksek sıcaklık ile belirledi
P07 Dış birim PCB ısı emicisi aşırı ısınmış (Sıcaklık 90 ° C üzerinde kaydedildi)
P10 İç birim Şamandıra devrede
P12 İç birim fan motoru hatası – geri bildirim devresi tarafından saptadı
P19 Kaydedilen sıcaklığın yanlış farklığı (4 istikametli valf hatası)
P22 Dış ünite fan motoru IPDU hatası
P26 Dış ünite Dev transistör kısa devresi
P29 Dış ünite Geri besleme devresi tarafından kompresör hatası saptadı
P30 İç ünite Grup kontrol takip ünitesi hatası / çoğaltılan merkezi kontrol adresleri
P31 İç ünite PCB hatası

C05 Merkezi kontrol TCC-Link merkezi kontrol aletinde hata gönderme
C06 Merkezi kontrol TCC-Link merkezi kontrol aletinde hata
C12 Genel emelli ekipman arayüzü için toplu alarm